小金和老金 2009-05-24 11:23:51 | 北京市 其他專業 | 1629查看 4回答
集水坑局部降水方案
我施工的一地下車庫,設計設有集水井,集水井下挖處可巧有地下水,集水井處如何降水和做墊層、防水層。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的問題是想問施工做法么?如果是的話: 1、在坑底中心做深于地下水位兩米的集水井,用適當管徑的鋼管(管頂要高于坑底低于砼基礎上皮標高,底端封死,下部鉆孔)管周填碎石于坑底齊平,管內設潛水泵抽水。 2、坑底四周設排水溝,溝內用大粒徑石子虛填,并將其引入集水井內。 3、如果集水坑的側壁也有地下水滲出,需要在集水坑的側壁斜向挖排水溝,溝內用大粒徑石子虛填,將坑壁滲出的水排入底部的排水溝內。 4、地下防水層要包在所設的鋼管上粘貼牢固。 5、在砼澆筑時將管內的水抽干,及時封堵即可。 6、至于排出的水去向,由現場確定最近點。
2009-05-24 17:07:26
-
按簽證處理。
2009-05-24 11:26:12
-
集水井下用鐵管(水下管壁視情況鉆孔)伸入,用離心泵抽水,待鐵管外側其它部位施工完后將鐵管割斷,焊死即可。
2009-05-24 11:35:08
-
在基坑上部及底部沿基坑四周砌筑排水溝及集水井,基坑內積水和雨水由潛水泵抽至排水溝經沉淀池沉淀后統一排至市政排水管網,在臨時建筑及車間四周設置排水溝,污水沉淀符合環境保護要求后統一排至市政排水管網。
2009-05-24 15:00:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看