朱彩艷 2021-11-02 15:54:09 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 1354查看 2回答
排煙風機、防火閥,如何計算配線?
如圖是風機配電圖紙,平面圖、系統圖。我知道從配電箱到風機的配線是NHBV4*2.5.那么至防火閥以及至消防控制室緊急啟動盤,的配線怎么計算,平面圖上沒看見畫出來。是去量風機到防火閥之間的距離嗎?是去量風機至消控室緊急啟動盤之間的距離嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
風機配電箱到防火閥的,在平面圖看,根據平面位置計算防火閥控制線
風機配電箱到消防控制室的屬于多線制控制,根據平面圖就近位置敷設,或者就近引入橋架敷設
2021-11-05 15:42:00
-
是的,圖紙明顯要求有。
2021-11-03 08:05:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看