星海夢緣 2009-05-11 09:05:48 | 遼寧省 其他專業 | 1199查看 4回答
主次梁相交及設梯柱時,主梁上均增設6A6附加箍筋,同時附加2B18吊筋,在鋼筋軟件中應如何設置
請問主次梁相交及設梯柱時,主梁上均增設6A6附加箍筋,同時附加2B18吊筋,在鋼筋軟件中應如何設置。謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主次梁相交及設梯柱時,主梁上均增設6A6附加箍筋,那你是可以在工程設置里輸入的,而同時附加2B18吊筋則需要在原位標注里輸入的,如下圖
2009-05-11 09:16:34
-
在原位標注設置。
2009-05-11 09:11:26
-
在梁圖中原位標注中設置吊筋,在計算規則設置中設置集中力加箍筋。
2009-05-11 09:14:04
-
同意三樓說法 注意計算設置問題 原位標注時 注明吊筋
2009-05-11 09:19:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看