請問剪力墻暗柱箍筋和水平拉筋隔一布一,如何布置?詳看圖紙。就是a,b類型交錯布置
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
定義墻時選擇一半替換
首次提交 2021-10-28 17:31:52 最近修改2021-10-28 17:34:38 (修改過1次)
-
這不需要去管它,設計是要求現場安裝時鋼筋錯開放置
2021-10-28 17:31:38
-
創建并布置約束邊緣構件,然后修改剪力墻鋼筋屬性為水平筋進入體積配箍率,見下圖位置
2021-10-28 17:32:42