-
2333 2021-10-28 15:22:28 | 廣東省 土建 | 784查看 1回答
剪力墻隔一布一豎向鋼筋起步距離的問題 求解答
軟件的設置的剪力墻豎向間距是200mm,距離暗柱的起步設置間距為s-bhc;
但是在軟件計算中,剪力墻隔一步一的豎向鋼筋距離暗柱起步卻是400mm;
具體如圖所示,請問為什么會這樣?如何解決?
2021-10-28 15:38:05 補充
而且我看過了剪力墻中間沒有其他構件及鋼筋
2021-10-28 17:49:38 補充
我再上傳一個圖 ,凈長5.4m的墻 起步間距明顯是400mm,而且編輯鋼筋的根數也是少算了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在編輯鋼筋的根數欄,雙擊根數查看計算式,三維不一定準
首次提交 2021-10-28 15:31:52 最近修改2021-10-29 07:54:57 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看