lb516518 2009-05-09 21:35:24 | 北京市 其他專業 | 729查看 6回答
集中標注箍筋(2),原位標注下通筋第一、二排各4根,箍筋怎輸?
請教各位師傅們: 集中標注箍筋10@100/150(2),1~2跨的原位標注下通筋為8根25的,第一、二排各4根,箍筋怎輸?問題補充:集中標注是(2),我要自己在原位標注里把A10@100/150(2)改成A10@100/150(4)嗎? 如不修改還按原位標注時的兩支算,那它第一排的4根怎么放啊?中間的兩根筋用什么固定?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納繪制好梁后,點原位標注,在梁下部筋輸入 8b25 4/4,第二也是相同
2009-05-09 21:48:46
-
圖紙上沒有標就不用改
2009-05-09 23:16:10
-
遵照圖紙,1、2跨原位標注箍筋如無特殊標注,就不用改
2009-05-09 23:28:46
-
不能對箍筋的肢數進行修改,應該尊重設計,還是雙肢箍。
2009-05-09 23:36:36
-
規范里寫的清楚,大于等于350的就是四肢箍。所以為四肢是對的
2009-05-10 09:36:27
-
應該計算4支箍。但作為預算人員首先要嚴格按照圖紙,至于怎樣施工不是我們造價人員的事情。根據你說的情況如果要算4支箍的話,要得到設計變更,或者圖紙答疑紀要等依據才可以。
2009-05-10 12:48:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看