就這么簡單 2021-10-22 14:04:30 | 河北省 安裝施工計價軟件GCCP | 8202查看 1回答
電氣安裝專業 金屬軟管套定額
從網上查了資料,關于金屬軟管的定額套用問題,請教各位前輩:
金屬軟管敷設定額高,編制等額時考慮燈具的間距大,每次安裝需上下搬梯子,這種說法是否正確?
可撓金屬套管砌體、混凝土結構暗配,這個可撓金屬套管與金屬軟管有什么區別,為何定額編制時是暗配?
電機類設備接線,使用的金屬軟管應該套金屬軟管定額,還是按電機檢查接線定額給出的軟管包含考慮?
有防爆要求的電機類設備接線,使用的金屬軟管,如果套用金屬軟管定額,定額是否夠用?
燈具的穿線管,需要使用金屬軟管時,應套用金屬軟管定額,可撓金屬套管砌體、混凝土結構暗配?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、金屬軟管(壁薄)≠可撓金屬套管(壁厚)。
二、可撓金屬套管,可明敷設,可暗敷設;金屬軟管只適用于明敷設。
三、電機、吊頂上安裝的燈具,定額子目中已經含金屬軟管,不得另計(按規范要求施工,夠用)
2021-10-22 14:16:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看