-
56****@qq.com 2009-05-06 16:43:49 | 山西省 其他專業 | 659查看 7回答
工程的屋面防水
本工程的屋面防水等級為三級,現澆鋼筋混屋面;2%爐渣找坡層,最厚100厚,最薄30厚;20厚1:3水泥砂漿找平層;基層處理劑,4厚SPS改性瀝青防水卷材;M5砂漿砌120*120*200多孔粘土磚支座,雙向距500,高200,端部砌240*120多孔粘土磚支座,支座下墊款一層卷材,卷材周邊大出支座40;495*495*35,請問算SPS卷材時考慮支座不,再次不明白'M5...495*495*35,具體的做法?問題補充:我是說算卷材時是否考慮算支座,鋪時具體做法不明白,最好哪位畫個草圖
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:一:算卷材不用考慮算支座,他是卷材防水整個鋪貼完成后,再在上面砌磚垛,間距是雙向中心距離500,是為了放屋面架空隔熱板的,495*495*35是指上面的架空隔熱板,尺寸是長寬都是495,厚度是35,為什么下邊磚垛間距是500,而放在上面的板是495呢,是因為,板做成500的話,加上四周的縫隙,就大于500的間距了,板放幾塊后,就錯開了,放不到磚垛位置了。 二:端部砌240*120多孔粘土磚支座,支座下墊款一層卷材,卷材周邊大出支座40;是指屋面四周砌一道寬240*120高的磚帶,不是磚垛了,設計是為了檔風和阻擋空中漂浮物等雜物,被風刮進架空板下面;支座下墊款一層卷材,卷材周邊大出支座40,是指在這個磚帶下,與整個屋面防水層之間接觸部位做一個防水,寬為240+40*2邊,長度同剛才說的磚帶長,是一種加強措施,防止磚帶壓環了下面的防水層
2009-05-07 19:04:37
-
我以為不考慮,M5等在sps上面。你最好問一下設計.
2009-05-06 16:51:01
-
計算SPS卷材時考慮支座,495*495*35鋼筋混凝土架空屋面板
2009-05-06 16:53:57
-
M5砂漿砌指的可能是水泥砂漿,也可能是混合砂漿,這有待你的確定,再看看圖紙和圖集 495*495*35你說的我看不明白是啥意思,怎么這條是獨立的。 你只用按設計一條一條套定額就行了
2009-05-06 16:55:03
-
495*495*35,應是支座的長寬高
2009-05-06 16:59:42
-
回答;按照你說的應該考慮卷材面積呀?卷材面積按照實鋪面積計算。
2009-05-06 17:05:06
-
本工程的屋面防水等級為三級,現澆鋼筋混屋面;2%爐渣找坡層,最厚100厚,最薄30厚;20厚1:3水泥砂漿找平層;基層處理劑,4厚SPS改性瀝青防水卷材;M5砂漿砌120*120*200多孔粘土磚支座,雙向距500,高200,端部砌240*120多孔粘土磚支座,支座下墊款一層卷材,卷材周邊大出支座40;495*495*35,請問算SPS卷材時考慮支座不,再次不明白'M5...495*495*35,具體的做法? 495*495*35是支座所用的卷材面積,應加在卷材工程量里邊。
2009-05-07 09:08:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看