橘子 2021-10-13 09:36:24 | 四川省 安裝 | 782查看 4回答
算量時是否區分管道出外墻與室內
算量時是否區分管道出外墻與室內
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果有室外的就用區分,如果只計算到外墻皮就不用分
2021-10-13 09:39:59
-
需要
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
首次提交 2021-10-13 09:45:07 最近修改2021-10-13 11:15:50 (修改過1次)
-
朋友,你好:
管道算量是這樣規定的:
1。室內管道計算至出室外第一個構筑物(給水水表井、排水檢查井、電力手孔井、采暖入口等)。
2。沒有室外第一個構筑物的。計算至出外墻皮1.5米即可。
以上回答希望能夠幫助你。
2021-10-13 09:45:14
-
不用
2021-10-13 10:23:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看