-
ha****@126.com 2009-04-21 11:53:24 | 重慶市 其他專業 | 294查看 2回答
框支梁二及三排筋圖集中的長度為Ln/3,而在軟件中如何修改框支梁的長度(軟件中默認為Ln/4)
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:在軟件中計算設置里修改~~但需要注意的是: 如果工程里存在其他的框架梁和非框架梁,那么就暫時不在計算設置里修改,直接在框支梁的屬性里點擊修改,這樣就只針對框支梁有效果,不影響其他的框架梁、非框架梁了~~~ 軟件中只有第二排的設置,你可以把框支梁的第三排鋼筋一起寫在第二排,應該就沒啥問題了~~或者你直接就按圖紙輸入,第三排的鋼筋,軟件同樣是按第二排的設置長度來計算的 即:Ln/3
2009-04-21 11:57:32
-
因為只是框支梁是這樣的,可以在框支梁的的其它屬性---計算設置中進行修改。 這樣對其他梁也沒有影響。 對于其他框支梁,可以將已修改好計算設置的梁進行復制,再修改其屬性,這樣計算設置就不用二次進行設置了。
2009-04-21 11:58:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看