啥都不懂 2021-10-06 01:11:23 | 浙江省 安裝招投標預算結算審核 | 6424查看 3回答
套管設置問題。
設計說明“當污水、雨水立管明裝時,De≥100mm的塑料排水管在穿越室內樓層,塑料排水管在穿越防火墻、管道井壁時,應設置阻火圈”
問題一:設計中的室內樓層四個字如何判斷?設備平臺、陽臺處的排水管是否屬于室內?是否安裝阻火圈呢?設計說明‘立管穿越廚衛間和設有地漏的房間的樓地面處,設置鋼制防水套管’
問題二:設備平臺、陽臺、水管井內都有設置地漏,那么這三處根據設計說明是否需要設置防水套管?2021-10-06 01:25:21 補充
問題二 如果要設置防水套管、那這個水井里的管道都要設置防水套管了,感覺用量好大啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要防水套管
2021-10-06 06:21:51
-
設備平臺、陽臺、水管井內都有設置地漏,那么這三處需要設置防水套管,設備平臺、陽臺處的排水管不屬于室內,不用安裝阻火圈
2021-10-06 08:03:59
-
1:設備平臺、陽臺處的排水管是屬于室內,是需要安裝阻火圈
2:設備平臺、陽臺、水管井內都有設置地漏,按照說明施工2021-10-06 08:12:01