土木小學生 2021-10-05 19:56:19 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 1325查看 5回答
圖示,電氣平面中的數字是電纜根數,還是電纜芯數?
平面圖中的數字
該回路系統圖是YJV-3*2.5電纜
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
上圖數字表示電纜根數。下圖標示是電纜芯數
2021-10-05 21:11:21
-
電氣平面中的數字是電線根數 。
2021-10-05 20:15:21
-
是燈具所用電纜的芯數
2021-10-05 20:43:46
-
平面圖中的數字,是電線的根數。
如果設計要求采用電纜,就只能安裝1根3芯電纜計算工程量。(即;標注2的地方,也是1根3芯電纜,并問設計為什么浪費)
2021-10-06 05:22:52
-
電纜的芯數
2021-10-06 08:24:56