天賜大神 2021-10-05 10:32:06 | 江蘇省 安裝 | 1062查看 4回答
請問一下,這邊的立管高度是給0.8還是層高-0.8
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
0.8至橫管
2021-10-05 10:58:28
-
標高是相對樓層標高往上0.8。
2021-10-05 10:42:36
-
是層高-0.8
2021-10-05 11:15:38
-
朋友,你好:
從你給的截圖來看:
1。上面主干管DN50管道的標高沒有標注。
2。立管DN32的管道下端至完成地面向上0.8m接DN32水平管。
3。“H+0.800”即是安裝所在地的場面完成高度向上0.8m。在截圖中是表示水平管的安裝高度。
以上回答希望能夠幫助你。
2021-10-05 13:20:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看