tyzhj117 2009-04-20 12:52:18 | 四川省 其他專業 | 1081查看 3回答
鋼筋中梁兩端和中間的箍筋不一樣,要什么改?指教一下
梁的兩端箍筋是A16@150 中間是A16@200 請問在原位標注中怎么修改?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按A16-150/200格式輸入。
2009-04-20 12:55:41
-
A16@150/200即可
2009-04-20 12:56:21
-
回答:是不是加密和非加密區的鋼筋間距,梁的加密區通常都是在梁的兩端,非加密區在中間段。如果是這樣那就直接在梁屬性輸入箍筋屬性就是了.比如你的箍筋是A16@150/200,那就直接在箍筋位置輸入A16@150/200.
2009-04-20 13:03:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看