W 2021-09-28 11:44:13 | 山西省 安裝 | 1804查看 4回答
請問大家只有算強電需要預留配電箱內的電線長度嗎?
1.如題,手算時配電箱內的預留長度是怎么算呢,是寬+厚嗎?(規(guī)格:寬X高X厚)
2.例如BV-3x4的線,那是計算完管長之后x3然后再加上配電箱預留長度就可以嗎,配電箱預留長度需要x3嗎?
3.弱電有需要預留的嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.手算時配電箱內的預留長度是箱的半周長,
2.如BV-3x4的線,那是計算完管長之后x3然后再加上配電箱預留長度就可以,配電箱預留長度需要單線x3
3.弱電有需要預留箱的半周長
2021-09-28 11:48:28
-
都需要。按寬+高=半周長考慮預留,計算規(guī)則有明確說明。
預留乘以3,因為是三根電線;
有。
2021-09-28 11:49:40
-
電線都需要乘3,電纜不需要乘
首次提交 2021-09-28 11:50:53 最近修改2021-09-28 11:51:36 (修改過1次)
-
1、手算預留長度:(寬+高)*根數(shù)
2、需要乘以3
3、弱電也需要計量(定額“一、雙絞線纜、光纜、同軸電纜敷設、穿放、明布放,以“m”計量單位。電纜敷設按單根延長米計算,如一個架上敷設3根各長100m的電纜,應按300m計算,依次類推。電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。”
2021-09-28 13:06:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看