看看走走看看 2021-09-28 09:40:57 | 廣東省 土建施工結算審核土建計量GTJ | 1974查看 1回答
剪力墻水平鋼筋代替柱箍筋時,箍筋與水平筋間距是一致的,但柱縱筋是搭接設置的
剪力墻水平鋼筋代替柱箍筋時,箍筋與水平筋間距是一致的,但柱縱筋是搭接設置的,在搭接區域,根據圖集要求,在搭接區域需要按min(5D,100)進行加密。加密區的箍筋應該如何處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻水平鋼筋代替柱箍筋時,箍筋與水平筋間距是一致的,但柱縱筋是搭接設置的在搭接區域,根據圖集要求,在搭接區域需要按min(5D,100)進行加密。加密區的箍筋在柱子屬性箍筋一欄設置 。