-
方向 2009-04-18 09:26:59 | 云南省 其他專業 | 1232查看 5回答
層中變截面柱如何處理
層中變截面柱如何處理,如下圖所示,層高3m,框架柱在樓層中變了截面,軟件中如何處理這樣的框架柱鋼筋呢?GGJ10.0與GCL7.0不同,構件的標高是不限制在層高內的,我們可以利用軟件的這個功能來處理樓層中變截面的柱。 請問在V10.0中標高是否已經放開?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋10.0的標高是放開的,你可以把下邊一層的柱子高度定義到本層1M的位置,再把本層的柱子定義成相應的底標高 我剛才看了一下,如果二層頂的梁畫（队?1M)的地方就沒有問題,如果二層頂的梁仍在队頂標高的位置Ｍ有問題,需在“編輯鋼筋"中手動修改,并鎖定構件。 如果梁在二層頂的位置設置,就說明,三層中那一米高的柱仍屬于三層(從受力上說) ,這時就要研究較粗的柱子的邊比較細的柱子的邊寬多少,你看一下03G101-1 P38,把那一米長度內的主筋及錨固以及箍筋加入即可
2009-04-18 09:37:31
-
標高隨意放開,但層中變截面柱仍然不能處理,你只能定義下截柱子,輸入柱子的標高及高度計算,上截得柱子鋼筋在【單構件輸入】中輸入計算。
2009-04-18 09:35:39
-
10.0的標高已經放開,但是一層同一位置只能有一根柱子,你的把底層柱的頂標高設置成上層柱的底標高。然后在畫這一層的柱子。 再節點設置中選擇好節點,總共有兩種選擇,你看一下。 計算結果不會出入太大的,手算的話長度也是在變截面處截斷,然后再計搭接,錨固。變截面后的主子你可以看一下長度,兩根柱子的主筋長度和層高想不相符,你選的是機械連接的話,基本上沒有影響。
2009-04-18 09:42:40
-
分層定義柱,并分層布置就沒問題了
2009-04-18 10:14:56
-
回答:如果是同一層,用新建子樓層,專門處理變截面柱的鋼筋,將需要錨入柱 的鋼筋在屬性編輯里在該鋼筋前加×即可 在工程設置里“樓層管理”中“新建子樓層” 在子樓層1中定義柱,標高為默認,柱高度也為默認(1500) 在首層定義該柱,將默認的標高()去掉,直接輸入標高1500,該標高=層高-1.5 你錨幾顆就標識即可,例如:×2B25+8B25,*3B25+7B25 根據圖紙,看看變截面后的鋼筋與變之前的鋼筋數,這是根據平筏來的,將下圖的平筏圖
2009-04-18 14:46:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看