28 2021-09-26 12:33:08 | 江蘇省 土建 | 7476查看 1回答
關于后澆帶超前止水部分的問題
計算規則都沒問題:
1、我想請問超前止水部分的工程量為什么軟件給我算到筏板量里面去了。能單獨提取超前止水的量嗎?
2、建立后澆帶構件是否需要把那個部位的筏板單獨分割出來。
如圖:藍色框選部位在后澆帶里沒有顯示工程量,但經過我手算驗算,是吧這部分工程量加在了筏板的工程量里了。如何單獨提取。還是說只能手算然后用筏板扣減。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這部分的量就應該放到筏板里面,因為嘲止藍色區域就是和筏板一次性澆筑的,所以應該放到筏板內,上邊的才是后澆帶,二次澆筑
首次提交 2022-01-11 20:20:22 最近修改2022-01-11 20:20:54 (修改過1次)