-
lqsjb 2009-04-17 16:18:28 | 山東省 其他專業 | 4179查看 7回答
梁第三排鋼筋問題
1.梁第一排取1/3,第二排取1/4,請問第三排取多少?軟件如何設置。 2.鋼筋在中間制作直接錨固長度為max(lae,0.5hc+5d).按照這個算法計算的長度大于支座長度,應該如何處理問題補充:無法上傳圖片,在次繼續對2補充: 廣聯達下部鋼筋第一跨右支座已經默認直接錨固。發現錨固長度已經大于支座寬度,在這種情況下是否應該貫通處理?還是說明直接錨固是不合理的?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.梁第一排取1/3,第二排取1/4,請問第三排取多少?軟件如何設置。 回答;第三排取1/5. 2.鋼筋在中間制作直接錨固長度為max(lae,0.5hc+5d).按照這個算法計算的長度大于支座長度,應該如何處理 回答;應彎錨處理。
2009-04-17 16:29:47
-
第三排同第二排,是1/4 大于支座就需要彎錨處理。
2009-04-17 16:32:00
-
1、如果“梁的上部縱筋”實際工程設計為三排配筋,則應該由設計師給出負筋伸出支座的長度。 2、若設計師沒有給出“第三排”負彎矩筋長度,可按第一排伸出Ln /3,第二排和第三排都是伸出Ln /4來計算。 3、在運行“平法鋼筋自動計算軟件”的時候,遇到梁上部縱筋標注“9B25 4/3/2”時,可按“9B25 4/5”進行鋼筋標注。(即把第二排鋼筋根數和第三排鋼筋根數加起來。) 4、同樣,遇到梁下部縱筋標注“9B25 2/3/4”時,可按“9B25 5/4”進行鋼筋標注。(即把第二排鋼筋根數和第三排鋼筋根數加起來。) 2.鋼筋在中間制作直接錨固長度為max(lae,0.5hc+5d).按照這個算法計算的長度大于支座長度,應該如何處理 這個鋼筋在支座內是直錨的。
2009-04-17 16:32:59
-
同樣是按1/4的凈跨長
2009-04-17 16:53:52
-
按照08g101-5是1/5計算.
2009-04-17 17:19:36
-
1、第三排同第二排1/4。 2、如果是中間支座,分兩種情況,支座兩邊梁高、梁寬相同,則可以直錨,直錨長度大于支座時不影響。如支座兩邊梁高、梁寬不相同,則彎錨。 3、是端支座時只有彎錨。
2009-04-17 17:35:15
-
1.梁第一排取1/3,第二排取1/4,第三排取1/5。 2.鋼筋在中間支座直接錨固長度為max(lae,0.5hc+5d).按照這個算法計算的長度大于支座長度,應該作彎錨處理。
2009-04-17 23:52:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看