hank12vs 2021-09-25 14:48:38 | 山東省 土建土建計量GTJ | 917查看 5回答
這一跨的箍筋要怎么輸
這箍筋怎么輸?原位標注里只能輸一整垮的,這個是一跨內左右兩邊都是C8@100,中間是C8@100/200
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
方法如下:
2021-09-25 14:51:33
-
中間的不能輸入100/200
要自己算一下長度,加在兩側的長度內
這樣的配筋設計,不能再出現100/200的
或者是100
或者是200
2021-09-25 14:50:44
-
要用C8-100(2)[3000];C8-200(2)[3000];C8-100(2)[3000]方式輸入,中括號的是箍筋的布置距離(范圍)
2021-09-25 14:50:50
-
按分段長度輸入箍筋信息處理。
2021-09-25 14:50:53
-
把默認加密長度改成圖紙設計長度
2021-09-25 14:56:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看