囍 2021-09-24 11:53:12 | 廣東省 土建安裝機電預算 | 1966查看 3回答
擋煙垂壁寬度的問題
如圖,本層層高是4.5m,梁的高度是0.7m,擋煙垂壁地面距地2.2m,那么擋煙垂壁的寬度是否為4.5-2.2-0.7=1.6m?總覺得這個數不對,之前在消防單位的時候,都是統一按0.6m寬來做的。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
擋煙垂壁的寬度是為4.5-2.2-0.7=1.6m
2021-09-24 11:55:53
-
擋煙垂壁寬度 按照設計要求計算,和高度不是一個概念呀 。
2021-09-24 12:02:20
-
1.6米是高度;長度需要按平面圖去尺量。
2021-09-24 14:53:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看