小問 2021-09-24 11:18:20 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 1756查看 2回答
關于采暖系統管井內的東西
請教各位老師:
1、這里的分戶熱量表安裝在供水管道上,內置溫度傳感器的球閥安裝在回水管道上,設計說明說這個內置溫度傳感器的球閥是熱量表配套,那是不是代表熱量表的價格里面就含這個球閥了,算量的時候不用單獨算?
2、設計說明采暖系統最低點還設置泄水閥DN20的,最低點的干管是DN80的,同樣這個閥門是直接安裝的還是需要一段DN20的管子?(系統圖泄水閥所在管道標注DN25的,矛盾否???)
3、管井內立管最高點設置自動排氣閥是DN20的,但是立管最高處是DN50的無縫鋼管,那DN20的自動排氣閥是直接安裝在DN50的無縫鋼管頂部的嗎?還是需要一段DN20的管子來安裝這個DN20的自動排氣閥?
4、最高點的供水管和回水管還有一段管子上面放的是DN25的沖洗閥,那這段管子就是DN25的?是什么材質?無縫鋼管還是焊接鋼管?
5、如果最高點和最低點都需要一段管子來安裝閥門的話,那這段管子應該是什么材質的呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、這里的分戶熱量表安裝在供水管道上,內置溫度傳感器的球閥安裝在回水管道上,設計說明說這個內置溫度傳感器的球閥是熱量表配套,那是不是代表熱量表的價格里面就含這個球閥了,算量的時候不用單獨算?
答:熱量表以組套價 包括球閥 算量 也要計算熱量表組 都有什么閥門
2、設計說明采暖系統最低點還設置泄水閥DN20的,最低點的干管是DN80的,同樣這個閥門是直接安裝的還是需要一段DN20的管子?(系統圖泄水閥所在管道標注DN25的,矛盾否???)
答:有矛盾 建議先按20算 提答疑 回復后 再調整也可以
3、管井內立管最高點設置自動排氣閥是DN20的,但是立管最高處是DN50的無縫鋼管,那DN20的自動排氣閥是直接安裝在DN50的無縫鋼管頂部的嗎?還是需要一段DN20的管子來安裝這個DN20的自動排氣閥?
答:安裝變徑 需要一段DN20的管子來安裝這個DN20的自動排氣閥
4、最高點的供水管和回水管還有一段管子上面放的是DN25的沖洗閥,那這段管子就是DN25的?是什么材質?無縫鋼管還是焊接鋼管?
答:管道材質按設計要求
5、如果最高點和最低點都需要一段管子來安裝閥門的話,那這段管子應該是什么材質的呢?
答:管道材質按設計要求
2021-09-24 12:44:17
-
需要單獨算
需要20的管子,按系統圖來
需要一段管子
管子材質隨管道
2021-09-25 17:59:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看