chou 2021-09-23 10:16:10 | 四川省 安裝 | 555查看 2回答
有沒有做過恒大安裝的項目?
恒大預算說防雷引下線不計,怎么說明才能計取這部分費用呢?
這個是設計說明:利用建筑物混泥土柱子或剪力墻內兩根φ16及以上(鋼筋小于φ16大于等于φ10時采用四根)柱對角外側主筋電氣貫通(采用土建施工法,鋼筋直徑≤14時采用綁扎搭接,14<鋼筋直徑<25時采用焊接連接,25≤鋼筋直徑時采用套筒連接)作為引下線引下線上端與接閃帶,下端與接地裝置電氣可靠焊接。其中防雷平面圖中標注的位置,利用鋼筋混凝土柱內兩根截面不小于φ16(鋼筋小于φ16大于等于φ10時采用四根)的斜對角主鋼筋與屋面接閃帶焊接。
恒大預算那邊總包采用豎向電渣壓力焊。不計取
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按照人家說明的計算規則計算
2021-09-23 10:19:11
-
只要柱內豎向鋼筋采用電渣壓力焊。安裝造價師就不能計算防雷引下線的費用,其它內容都需要計算。
哪一個甲方,都這樣。
首次提交 2021-09-23 10:22:19 最近修改2021-09-23 10:49:50 (修改過3次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看