小問 2021-09-22 10:16:40 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 1560查看 4回答
關于壓力廢水系統算量
請教各位老師:壓力廢水系統里面,除了管道,止回閥、壓力表、還有哪些需要算量呢?
2、壓力表上面那個是止回閥,下面那個①是什么閥門?設計說明只說明了止回閥用什么材質,并沒有體現DN100的壓力廢水管道上其他閥門是什么閥門,實際現場這個位置用的是什么閥門呢?
3、圖中的②和③分別是什么?需要單獨算量嗎?還是水泵成套帶的?怎么組價呢?
謝謝!!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙有的就要計算
2021-09-22 10:22:48
-
1、壓力廢水系統里面,除了管道,止回閥、壓力表、還有水泵、支架需要算量
2、壓力表上面那個是止回閥,下面那個①是閘閥,設計說明只說明了止回閥用什么材質,其它閥門同止回閥門的材質一樣
3、圖中的②是鋼管,③同心異徑管,需要單獨算量
2021-09-22 10:23:44
-
①閘閥
②可曲撓橡膠軟接頭
③異徑管
還需要計算管道上的管件:彎頭、三通、異徑管
首次提交 2021-09-22 10:24:12 最近修改2021-09-22 11:12:07 (修改過1次)
-
水泵
閘閥
可曲撓橡膠軟接頭,變徑大小頭,需要單獨算量
2021-09-22 16:23:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看