小問 2021-09-18 23:34:10 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 8217查看 4回答
關于弱電緊急報警按鈕
請教各位老師:弱電里面緊急求助按鈕畫在一條線上是串聯嗎?意思是從可視對講室內機出來一根JJ線把兩個按鈕連起來?還是出兩根JJ線分別連兩個按鈕?①方式和②方式哪個理解對?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
理解正確
2021-09-19 04:46:47
-
是的
2021-09-19 08:10:20
-
一、消防電氣沒有“串聯”接線方法(你說的1)
二、也不需要2根線(你說的2)。
三、換一種說法;此線路采用總線制(兩個按鈕采用一根二總線連接,即可,就像兩個探測器只用一根總線一樣)。
不需要采用多線制(每個按鈕一根線,二個按鈕兩根線)。如果兩個報警按鈕是兩戶人家,就得采用多線制(兩個按鈕兩根JJ線)
首次提交 2021-09-19 10:55:33 最近修改2021-09-19 11:00:08 (修改過1次)
-
按照1理解
2021-09-20 15:38:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看