蘋果汷の貴族 2021-09-16 09:59:58 | 陜西省 安裝結算 | 542查看 1回答
安防進線干線
最右側藍色垂直的橋架里面的配線該如何計算,每層都引出20多個攝像頭。從安防主機分別引到交換機這樣計算嗎(例如從一層安防主機引至2層交換機,計算式:水平橋架內配線長度+5.5(一層層高)+3(二層層高)*21(因為交換機出線是21根,進線也是21根)?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、找說明、拓撲圖看看,核心交換機至接入交換機之間,是可以用光纖進行連接,如末端10個接入,理論上核心出10根光纖
2、接入交換機出線21根,是因為末端為攝像頭,網線點對點布置,核心至接入不一定是網線
2021-09-16 10:06:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看