.. 2021-09-16 09:07:28 | 廣東省 安裝 | 4210查看 1回答
弱電內網系統里的跳線怎么算工程量呢?
光纖跳線和雙絞線跳線工程量怎么算?? 9個POE交換機*24 +1個48口交換機*1 嗎?? 還有4臺的24口交換機需要算嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
POE交換機接的是雙絞線(網線水晶頭RJ45);交換機接線是是雙絞線(網線水晶頭RJ45);光纖配線架接尾纖,尾纖就是一頭是光纖斷開一頭是成品接頭(SC LC 等);光纖跳線:又叫光纖連接器,兩端都有連接頭。與同軸電纜相似,只是沒有網狀屏蔽層,用來做從設備到光纖布線鏈路的跳接線。一般用于光端機和終端盒之間的連接。
光纖尾纖數量=光纖配線架芯數=24*9=216;光纖跳線數量=光纖配線架24*6+48=264;網絡跳線數量=9POE9*24+4*24=312;清單給264條,應該是設計有預留,沒有全部配置
首次提交 2021-09-16 19:59:24 最近修改2021-09-16 20:13:35 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看