一葉知秋 2021-09-15 16:42:59 | 廣東省 安裝機電電力預算計價軟件GCCP | 467查看 1回答
電氣
大佬們,上面那個有兩個斷路器,是不是可以記取兩個送配電系統調試?那還有哪些調試是可以取的?(如:備用電源自投裝置,電源不間斷、事故照明切換裝置、雙側電源重合閘裝置等)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
配電箱可以分別記取配電箱單體調試
所有配電箱記取一次系統調試
如為雙電源開關的配電箱可以各自記取一次事故照明切換/備用電源自投
如果出線回路為照明記取事故照明切換,如出線回路為動力則記取備用電源自投
2021-09-15 16:45:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看