德薩 2021-09-14 10:12:08 | 山東省 安裝 | 1779查看 5回答
管道安裝中包含試壓水沖洗,設計要求說水沖洗及消毒 再套一個沖洗消毒的定額
這樣是屬于重復沖洗了嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我這廣東的定額管道已經是包含水沖洗了,你看看山東的定額有無包含,若包含則無需重復記取;沖洗消毒要再給,給水管道一般都是需要沖洗消毒的。沖洗消毒與水沖洗并不重復
首次提交 2021-09-14 10:16:05 最近修改2021-09-14 10:16:31 (修改過1次)
-
管道安裝要計算沖洗消毒的
2021-09-14 10:13:01
-
管道安裝中包含試壓水沖洗,設計要求說水沖洗及消毒 再套一個沖洗消毒的定額
答:圖紙設計是工序,定額包含就不單獨計算的,不然屬于重復計算
2021-09-14 10:13:33
-
給水管道需要沖洗消毒的,給一個即可
2021-09-14 10:16:16
-
管道安裝定額中包含一次整體的水壓試驗費用,沒有沖洗消毒費用,沖洗消毒要單獨計取,對于暗裝的管道設計一般會要求單獨做一次壓力試驗,這個區分于安裝定額里整體水壓試驗,需要單獨計取。
2021-09-14 10:18:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看