-
on****@163.com 2009-04-14 09:45:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2245查看 9回答
次梁兩側共增加箍筋數量輸入幾根好呢?
在03G101-1圖集中,框架梁的次梁兩側共增加箍筋數量應輸入6根,但是在實際干活中,卻不是照圖集規定在次梁處額外增加6根,那么,各位朋友們,你們在軟件中“次梁兩側共增加箍筋數量”輸入幾根好呢?問題補充:實際施工中,不是在次梁兩側額外加6根,而是在次梁兩側按@50各排3根,也就跟在次梁兩側按@50加密概念差不多,而不是附加的概念。
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按@50加密
2009-04-14 10:20:58
-
圖紙是幾根,就輸入幾根。這幾根是增加的,你實際看到的還有原來在該位置布置的。
2009-04-14 10:25:57
-
我給你說個保險的,根據圖紙設計來,它說幾根就算幾根,搞造價首先就是要先依據圖紙設計來算,其次再考慮施工時的實際情況
2009-04-14 10:52:08
-
正常情況下,應該是先按照主梁的長度綁好箍筋,然后再在次梁邊上增加附加箍筋。次梁以主梁為支座,附加箍筋的作用就是抵抗集中荷載造成的剪力。 實際做的時候會有些出入,但我們按照圖紙和軟件的做法并不是錯誤的。
2009-04-14 11:15:18
-
在03G101-1圖集中,框架梁的次梁兩側共增加箍筋數量應輸入6根,但是在實際干活中,卻不是照圖集規定在次梁處額外增加6根,從計算工程量角度來講,在軟件中“次梁兩側共增加箍筋數量”應該按設計輸入6根才對
2009-04-14 09:47:00
-
次梁兩側箍筋數量直接輸入12根
2009-04-14 09:48:04
-
在原位標注 其它箍筋里輸入,你看現場做幾根就輸入幾根:如4A8
2009-04-14 09:48:08
-
按設計的6根輸入,原位標注中的,次梁下筋中輸入,如下表:
2009-04-14 09:51:08
-
次梁兩側共增加箍筋數量輸入幾根好呢? 關于這個問題,按照標準圖集,以及設計規范,施工驗收規范,均應該是在次梁兩側輸入個三根,共計六根,至于實際干活中,施工中沒有放六根,那是不符合設計,施工規范的,監理也沒有盡到檢查監督的責任。 其實,加六根,就是按@50加密,他是一個概念,加三根就是按50間距來布置箍筋,離開次兩位置50放第一根,兩側各放三根
2009-04-14 10:02:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看