李治廷 2021-09-11 17:55:44 | 山西省 裝飾 | 1043查看 6回答
圖形算量墻面抹灰計算有問題,層高4.5m但是計算高度0.5m,墻高度沒有問題
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納查看三維.看計算和扣減是否正確,另外看你墻面中是否有其他的與它沖突.
2021-09-11 19:44:53
-
可以自己手動調整抹灰的底標高和頂標高。另外沒有平行混凝土面的抹灰是單獨算量的
首次提交 2021-09-11 17:57:18 最近修改2021-09-11 17:59:36 (修改過2次)
-
你點下面的查看三維扣減圖,能看到都計算了哪里
2021-09-11 18:00:14
-
墻沒有問題,問題是你定義抹灰時高度是0.5米的。
2021-09-11 18:01:42
-
檢查定義高度,
2021-09-11 18:23:03
-
墻面抹灰高度 定義是否正確 。
2021-09-11 18:32:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看