-
瀟雨 2009-04-14 00:38:40 | 山西省 其他專業 | 448查看 15回答
受力鋼筋的畫法
板受力鋼筋的間距設置是取整向上+1.取整向下+1還是四舍五入.定額算量是否有詳細的解釋.在什么地方能找到此解釋?謝謝!
全部回答
(15)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板受力鋼筋的間距設置是取整向上+1.取整向下+1還是四舍五入.定額算量是否有詳細的解釋.在什么地方能找到此解釋?謝謝! 答:沒有此解釋的!其實,預算,就是用方法去說服對方的啦!你試試看!祝你成功!
2009-04-14 07:43:00
-
板受力鋼筋的間距設置是取整向上+1.取整向下+1還是四舍五入.定額算量是否有詳細的解釋.在什么地方能找到此解釋? 回答:按照施工規范規定板筋不管是面筋還是底筋布置方法都是從梁邊起50mm開始排板筋,這個規定在陳青來教授的板的平法圖集中應該也有說明,你可以找來看看的,關于個數的取定,我覺得應該按照四舍五入+1的方式取,一般我們計算取整的時候也都是用四舍五入取的嗎。
2009-04-14 08:42:59
-
在“計算設置”的“板”的計算規則當中“受力筋計算根數的方法”有“向上取整+1”“向下取整+1”“四舍五入”這幾種形式,可以選擇的。
2009-04-14 09:47:49
-
是取整向上+1,定額中是沒有說明的。
2009-04-14 02:05:32
-
沒有這個解釋
2009-04-14 06:13:58
-
板受力鋼筋的間距設置是取整向上+1,是從受力角度考慮的
2009-04-14 07:29:00
-
沒有這種說法呀
2009-04-14 07:59:39
-
板受力鋼筋的間距設置是取整向上+1,是從受力角度考慮的,參照結構設計規范
2009-04-14 08:02:08
-
板受力鋼筋的間距設置是取整向上+1.取整向下+1還是四舍五入.定額算量是否有詳細的解釋.在什么地方能找到此解釋?謝謝! 回答;按照規范應該是取整向上+1,但實際在核對預算時一般都為四舍五入,這樣對甲乙雙方來說應該是公平的。
2009-04-14 08:10:34
-
沒有相關的說明,但是軟件可以允許你幾種算法
2009-04-14 08:12:17
-
板受力鋼筋的間距設置是取整向上+1.取整向下+1還是四舍五入.定額算量是否有詳細的解釋.在什么地方能找到此解釋?謝謝!答:沒有這個解釋,一般都是向上取整加一。但我覺得還是四舍五入比較適當。
2009-04-14 08:20:55
-
實際施工中板的受力鋼筋是按規范離板所在的梁邊50mm開始布置,一般是向上取整+1,例如板凈長是1000mm,板受力筋間距為110mm,根數=1+(1000-50*2)/110=10根
2009-04-14 08:27:03
-
板受力鋼筋的間距設置是取整向上+1.取整向下+1還是四舍五入.定額算量是否有詳細的解釋.在什么地方能找到此解釋? 板受力鋼筋的間距設置是取整向上+1。 定額中沒有這個解釋。也可以說這是一種大家都可以接受的潛規則。
2009-04-14 08:33:08
-
按照規范,施工時只能是向上取整+1,否則,施工現場的甲方和監理是不會同意的。所以,預結算也應該是向上取整+1,不然,對施工單位是不公平的。
2009-04-14 23:19:44
-
向上取整加一 出處沒有說明 但在學校老師教學生時都是這么講的
2009-04-15 15:05:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看