規矩 2021-09-10 08:38:32 | 湖北省 土建安裝機電 | 727查看 2回答
施工臨電問題。
1、甲方施工現場提供變壓器的話,從變壓器到一級箱(800A)之間需要用什么連接?需要增設什么開關嗎?
2、甲方施工現場提供箱變的話,箱變低壓柜相當于一級箱嗎?出線直接連接二級箱?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電纜
2、變壓器出來的配電柜是一級箱
2021-09-10 08:42:08
-
一般800 A,這種情況一般多采用母線來敷設,也就是封閉母線。但如果負荷沒有那么大在500-600A以下,也可以采用240銅纜。但是選擇開關就應該控制在500A以下。如果母線敷設選用對應載流量的母線可以選擇開關在700A-800A之間,盡量開關選擇小于變壓器容量。需要增設空氣開關
對于工地可以這么理解,對于整個供電系統不算。
2021-09-10 08:45:58
-
樁基施工臨時鋪設的鋼板屬于臨設嗎?
如題,因施工場地土質較軟而臨時鋪設鋼板進行樁基施工,是否屬于臨設呢,依據是啥?請大神幫忙解答下……補充問題:可以辦簽證嗎?
-
請問下項目的臨時水電(含主材),臨時消防 分攤到每平方（建宙積),大約多少錢一個平方了(房建項目)。
-
請問大家有遇到過停電協調費嗎?這個費用一般大概需要多少錢?室外臨電部分涉及到的費
請問大家有遇到過停電協調費嗎?這個費用一般大概需要多少錢?室外臨電部分涉及到的費用
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看