-
hu****@tom.com 2009-04-08 11:37:23 | 廣東省 其他專業 | 614查看 3回答
同一個柱不同級別的縱筋為什么計算的方式不一樣(如圖)暗柱來的
這樣的算法正確的么?為什么
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、因為豎向鋼筋直徑小于等于14時采用綁扎或焊接搭接,需要計算搭接長度,所以直徑14的筋長度=層高+上層鋼筋的搭接, 2、豎向鋼筋直徑大于14時采用對接壓力焊接搭接,不需要計算搭接長度, 所以直徑16的筋長度=層高-本層的露出長度+上層的露出長度。 因此,計算是正確的。
2009-04-08 11:46:59
-
同一個柱不同級別的縱筋為什么計算的方式不一樣(如圖)暗柱來的 1.是搭接焊接。 2.是插筋對接壓力接頭。
2009-04-08 11:44:05
-
因?4的鋼筋是搭接,16的鋼筋是焊接,所在不同.
2009-04-08 11:47:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看