迷途 2021-08-29 21:44:28 | 湖北省 安裝機電施工 | 964查看 2回答
空調水上DN80的無縫鋼管引出DN32的支管可以挖眼嗎,如果不行一般如何連接
DN80是無縫鋼管、DN32是鍍鋅管,不知道如何連接,暫時想的就是挖眼了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
施工工藝可以挖眼。支管小于主管的1/2,不能按挖眼三通計取費用。
2021-08-29 22:02:04
-
用80*80*32三通
2021-08-29 21:47:19