醉月 2009-04-07 16:12:49 | 廣東省 其他專業 | 495查看 4回答
鋼筋抽量板的工程設置為什么和04G101-4第25頁的說明不同
工程設置里,負筋在板內彎折長度:板厚一2*保護層.而04G101-4第25頁里是:a=H(板厚)-15.為什么圖集里只減一個保護層.是我看錯地方了,還是哪一個有錯.問題補充:還是04G101-4第25頁右下角第6條說明當為HPB235光圓時,端部應高180度彎鉤,其平直段長度為3D,但我做出來之后為什么只加一個6.25D呢?按道理應該是扣兩個保護層的,但為什么圖集只扣一個呢?錨入支座里有個彎鉤,板中有個,就應該是兩個彎鉤啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
6.25D是增加了鋼筋彎折時的彎曲調整值3.25D。
2009-04-07 17:09:21
-
沒錯,軟件是從鋼筋彎部頂端算起增加了6.25D,3.25+3=6.25
2009-04-07 17:15:48
-
你都沒有看錯,你可以設置成-一個保護層的,在計算設置中選擇。 圖集不是規范。 我過去手算板負筋就一直是扣一個保護層。
2009-04-07 16:29:19
-
回答;計算設置中可以設置, 回答;板負筋彎折為板厚-保護層,沒有其他彎鉤了,如果是受力筋則有180度彎鉤。
2009-04-07 16:40:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看