浮雕 2021-08-28 17:43:22 | 重慶市 安裝預算 | 6560查看 6回答
請問這個位置需要兩個剛性防水套管嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室內一般不需要防水套管,在穿越外墻位置需要防水套管
首次提交 2021-08-28 17:44:33 最近修改2021-08-28 17:57:46 (修改過1次)
-
按規范穿底層樓板需要防水套管,但實際施工很少放置的;而且就算放套管也只需要一根,-0.4是室外高度,
室內外存在高差,但室內的板還是一層板;
2021-08-28 17:46:34
-
這個位置需要1個剛性防水套管,
2021-08-28 17:48:23
-
請問這個位置需要兩個剛性防水套管嗎?
答:排水管不設置防水套管
2021-08-28 17:58:11
-
外墻處1亇
2021-08-28 20:31:45
-
沒套管,造價是以圖紙為依據的圖中沒有就不能計算,穿墻有柔性防水套管,另外就沒
首次提交 2021-08-29 08:33:34 最近修改2021-08-29 08:36:03 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看