暗柱的縱筋上部露出長度的取值也是跟框柱一樣嗎?不一樣的話要參照什么構(gòu)件取值?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
暗柱是墻的邊緣構(gòu)件,是沒有三控值的,豎向鋼筋的構(gòu)造要按16G101-1P73右邊“剪力墻邊緣給向鋼筋連接構(gòu)造”取值。
2021-08-29 07:49:44