安裝新手 2021-08-27 08:07:01 | 浙江省 安裝 | 2674查看 3回答
消防電
各位老師,問下,地下室防火分區的電源線是可以接隔離模塊然后器具接在一起的對把,信號線必須先把每個隔離模塊連接起來對把,然后隔離模塊在單獨出線對把
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
進、出短路隔離器的線的支線(一般是二總線,出去的一根線把本防火分區內的各個設備連接起來)。
到各層消防端子箱的線是干線。
2021-08-27 09:01:00
-
隔離模塊前端是電源干線和信號干線,后端是電源支線和信號支線。
隔離模塊之間是并聯關系。
2021-08-27 08:36:54
-
隔離模塊不是隔離電源線而是隔離報警線,一般20點一個隔離模塊,也就是假設這20點內有一個設備出現問題,不會影響到其他回路。
2021-08-27 14:40:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看