阿杰 2009-04-06 20:45:54 | 河北省 其他專業 | 445查看 3回答
框支柱上層加筋問題
在轉換層上,框支柱縱筋錨入上層剪力墻按照圖集應該是縱筋能通即通的原則,根據此原則,我畫的圖應該是部分縱筋錨入上層剪力墻,可實際是軟件把所有縱筋全部錨入上層剪力墻中,這是為什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于不能伸到上層的柱鋼筋,在其前面加“*”表示:此鋼筋在當前層錨。例如二層的角筋4B25到三層由于截面變小,有兩根鋼筋不能正常伸上去而要截斷,我們可以輸入:*2b25+2b25,上一層鋼筋會自動下插1.5lae。
2009-04-07 08:37:35
-
在工程設置的計算設置里柱部分的節點設置2。例如:
2009-04-06 22:16:08
-
軟件沒有這個做法,剪力墻暗柱可以。
2009-04-07 07:32:37
-
L-4形砌體加筋中怎么多了3號筋?問題補充:定義屬性時,砌體加筋形式中就只有1#筋和2#筋,可在編輯鋼筋當中發現有另外的鋼筋?
-
如在一字形砌體加筋中只有2根1#筋,可編輯當中有多的?問題補充:實際當中應該只有加筋.1和加筋.2,可編輯鋼筋中為什么多了2根加筋.3?
-
小于300?小到多大都要加筋嗎?直徑50空調管穿墻要加筋嗎?直徑25~50水煤氣管穿墻要加筋嗎?問題補充:總說明中沒有注明,只說采用標準圖或執行規范。什么規范注明多少了?
-
小于300?小到多大都要加筋嗎?直徑50空調管穿墻要加筋嗎?直徑25~50水煤氣管穿墻要加筋嗎?問題補充:總說明中沒有注明,只說采用標準圖或執行規范。什么規范注明多少了?
-
梁標注有兩胯,可是在與別的梁相交的地方設置了箍筋加筋,怎么輸入啊問題補充:圖傳錯了,這個是左右兩側的構造鋼筋直徑不同,我4C22+4C16輸入的,出來的結果是每側2根22和2根16的,這樣行嗎
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看