勿忘心安 2021-08-26 10:27:51 | 浙江省 安裝結算 | 744查看 2回答
連接消防的短支管
圖紙,連接消防栓的短支管,具體指的哪里啊,就是DN70的管子具體是哪里,謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
H+0.7是指上面消火栓 的三通處和下面消火栓 的彎頭處
DN70的管子具體是上面消火栓三通處支管
2021-08-26 10:35:29
-
2021-08-26 10:30:48
-
消防管道溝槽連接時,不銹鋼補償器(大于100)、水流指示器、水泵處的管件(可曲饒橡膠軟接頭、異徑管、壓力表)是否需要卡箍連接
-
法蘭閥門,消火栓系統的,實際用法蘭短管連接,可以把10-447的焊接法蘭替換成法蘭短管嗎?
法蘭閥門可以套用8-1242低壓法蘭閥門嗎?實際用的是法蘭短管,直接增加主材法蘭短管可以嗎?要不要增加法蘭短管與管道連接的剛性接頭?
-
消防管溝槽連接套電力定額怎么套?套什么子目? 有沒有什么免費的或者不用密碼狗也能打開軟件能套電力定額的軟件介紹啊
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看