迷途 2021-08-25 09:50:53 | 湖北省 安裝機電施工 | 1626查看 2回答
請問三通有中大和中小兩種型號,適用情況有什么不同嗎
例如DN300的空調水供水管道三通分支為左右DN250和DN200兩路,是應該選用DN250*DN300的正三通+DN250*DN200變徑還是應該選用DN300正三通+DN300*DN250變徑+DN300*DN200變徑呢
2021-08-25 10:34:00 補充
考慮可能對里面介質的流動有影響,沒看到有相關的規范提及
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
中大三通(250*300*250)+變徑(250*200)。
2021-08-25 10:27:09
-
中大三通DN300*250*250加DN250*200異徑管。
2021-08-25 09:57:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看