今天學習了嗎 2021-08-24 17:25:33 | 遼寧省 安裝 | 2749查看 2回答
配電箱需要調試嗎?
雙電源切換箱和應急照明配電箱要調試嗎?一棟樓的電氣調試是不是套輸配電裝置系統調試就可以了,不需要套其他的清單。
火災報警都需要套哪些清單?哪些是必須套的,哪些是可以不計的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、理解正確
2、根據設計套用報警冊的相應清單和定額子目
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務2021-08-24 17:27:11
-
雙電源切換裝置調試,事故照明切換調試,等單體調試合格后,最終做送配電裝置系統調試。你漏算的不是一星半點兒。
首次提交 2021-08-24 20:50:36 最近修改2021-08-24 20:52:48 (修改過1次)