念念不忘,必有回響 2021-08-21 14:45:04 | 山東省 土建招投標計價軟件GCCP | 14278查看 1回答
柱梁的模板超高支撐怎么計算
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
(2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指設計室內地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準。超過3.6m部分模板超高支撐費用,按超過部分模板面積,套用相應定額乘以1.2的n次方(n為超過3.6米后每超過1米的次數,若超過高度不足1.0m時,舍去不計)。支模高度超過8米時,按施工方案另行計算。
以柱為例,支撐高度超過3.6m工程量為(柱高-3.6)×邊長之和,套用相應定額乘以的系數為:
①當柱高≥3.6且﹤4.6時,n=0,超過高度不足1.0米時,舍去不計;
②當柱高≥4.6且﹤5.6時,n=1,套用相應定額乘以系數1.2;
③當柱高≥5.6且﹤6.6時,n=2,套用相應定額乘以系數1.44;
④當柱高≥6.6且﹤7.6時,n=3,套用相應定額乘以系數1.728;
⑤當柱高≥7.6且﹤8時,n=4,套用相應定額乘以系數2.704;【解析】模板超高主要是指其支撐體系用量的增加,而本身的模板使用量并沒有增加。
2021-08-21 14:49:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看