Edith 2021-08-19 16:28:19 | 廣東省 安裝機電 | 6157查看 1回答
地下室部分:A是樁承臺做法、B是筏板基礎做法,C是柱墩。請問是只有A樣式的才需要計取樁承臺接地嗎?B、C做法的是不是不需要計取樁承臺接地或者其他的垂直接地體?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
引下線下的才要
2021-08-19 17:06:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
請教一下樁承臺的接地如何計算??
第一個圖的一個樁承臺有四根引下線那是否算一個承臺接地? 第二張圖里的一個筏板有很多引下線,這個算不算承臺接地?
想問一下各位大佬,箭頭所指的是是接地母線嗎
一個承臺下有41條樁,如何計算承臺的防雷接地
防雷接地中,一個承臺下有41條樁,那么在“承臺接地”中屬于幾連柱呢??
想問一下各位“接地跨接”和“接地跨接線”到底有什么區別?
是不是只有均壓環上下層才需要計算這兩樣?
各位老師 您好,圖中避雷引下線與樁基鋼筋網焊接 是否說明樁基需要計取樁承臺接地?