喵了個咪的 2021-08-19 14:56:09 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 2149查看 1回答
景觀照明,庭院燈的電纜長度這樣算行不行?
結算審計,施工單位按以下幾部分算的,應該給嗎?
1、照明線路圖的圖示電纜水平總長度;
2、庭院燈、草坪燈等燈具處的預留長度:(設計埋深深度+設計地面以上預留長度)*2根串聯*燈的數量;
3、每個回路進配電箱的預留長度為1.5米*回路數量;
4、延米導致的比水平電纜增加的部分(這項怎么算?施工單位說是根據實際用料報的,因為有些地方電纜是在地下拐彎或起伏的,不是完全筆直的)。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
看清單描述,我做清單特征描述都是把預留和彎曲增加都綜合考慮的,清單100m,我套定額都是110m考慮的,為了結算的時候方便。
如果事先沒有約定,那就按照施工規范和定額說明來吧,多看看定額說明,不是施工單位說什么是什么,有理有據
2021-08-19 15:19:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看