張楠楠 2021-08-19 14:55:31 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 1843查看 3回答
從低壓配電柜出來的一條回路連接N個配電箱,之間怎么配線?
是從低壓柜出來到第一個配電箱1段用橋架配線,從第一個配電箱到第二個配電箱2段再用橋架配線嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
出低壓柜,進第一個配電箱,之間用橋架配線;
出第一個配電箱,進第二個配電箱,之間也用橋架配線;
出第二個配電箱,進第三個配電箱,之間也用橋架配線;
......如此循環。
首次提交 2021-08-19 15:43:07 最近修改2021-08-19 15:43:54 (修改過1次)
-
從低壓配電柜出來的一條回路連接N個配電箱,之間怎么配線?
答:并聯連接的
2021-08-19 14:57:34
-
查看配電柜出線,一般是一條電纜并聯接線
電井內都是用橋架敷設 的
2021-08-19 14:59:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看