QB 2021-08-19 11:51:40 | 四川省 土建 | 1058查看 1回答
剪力墻構件中水平鋼筋拐角增加搭接設置問題
經過測試,該項設置針對的是剪力墻外側的水平分布筋。增加的搭接長度為lle,并且為設計搭接
問題一:軟件這樣設置的依據是什么?請問出自哪本圖集多少頁的要求
問題二:18G有搭接1.2lae的要求,但是軟件計算的是lle,水平鋼筋拐角增加搭接是否指的是該位置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一個查看軟件節點設置中,有注明出處
第二個搭接位置是圖示所框位置
2021-08-19 12:39:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看