大狗 2009-04-02 21:45:14 | 河北省 其他專業 | 490查看 2回答
河北2003安裝定額
2-797 避雷針在水泥桿上安裝 與 2-59 避雷器(1kV以下)安裝 2-60 避雷器(10kV以下)安裝 有何不同? HY5WS-17/45氧化鋅避雷器應套哪一項定額?問題補充:還有一項 2-890 避雷針安裝 避雷針與避雷器有何區別?此四項定額使用上有何不同? 圖紙上是HY5WS-17/45氧化鋅避雷器安裝在電線桿上。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2-797 避雷針在水泥桿上安裝 與 2-59 避雷器(1kV以下)安裝 2-60 避雷器(10kV以下)安裝 有何不同? HY5WS-17/45氧化鋅避雷器應套哪一項定額? 1、安裝位置不同,施工工藝不同 2、我認為應該套2-60 3、避雷器又稱:surge arrester,能釋放雷電或兼能釋放電力系統操作過電壓能量,保護電工設備免受瞬時過電壓危害,又能截斷續流,不致引起系統接地短路的電器裝置。避雷器通常接于帶電導線與地之間,與被保護設備并聯。當過電壓值達到規定的動作電壓時,避雷器立即動作,流過電荷,限制過電壓幅值,保護設備絕緣;電壓值正常后,避雷器又迅速恢復原狀,以保證系統正常供電。 避雷針,有名防雷針,是用來保護建筑物等避免雷擊的裝置。在高大建筑物頂端安裝一個金屬棒,用金屬線與埋在地下的一塊金屬板連接起來,利用金屬棒的尖端放電,使云層所帶的電和地上的電逐漸中和。避雷針的種類:直擊雷避雷針/特殊避雷針/提前預放電避雷針
2009-04-03 10:16:53
-
2-797 避雷針在水泥桿上安裝 與 2-59 避雷器(1kV以下)安裝 2-60 避雷器(10kV以下)安裝 有何不同? HY5WS-17/45氧化鋅避雷器應套哪一項定額? 1、安裝位置不同,施工所發生的費用不用,在水泥桿上按裝要搭設腳手架,按裝難度大, 2、我認為應該套2-59 3\\避雷器常用于外置變壓器上,
2009-04-03 10:40:06