走飯、 2021-08-18 20:45:58 | 陜西省 土建 | 998查看 3回答
來大神來大神!幫我看看這個人防墻鋼筋 附圖
請仔細看看這個人防墻的配筋,,首先水平筋間距200,,,重點是拉筋的縱向間距是300!!!導(dǎo)致拉筋縱向沒有鋼筋可以拉接,,附圖如下,這樣的設(shè)計我的認為是錯的,不知道大家怎么看?求解答求大神
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
計量按圖紙要求設(shè)置,后在圖紙會審時向設(shè)計提出問題
2021-08-19 08:05:08
-
圖紙的意思是水平間距隨主筋,縱向間距300
2021-08-18 20:56:27
-
上下間距按200考慮,左右間距是300.
看一下豎向箍筋的間距是否是150
2021-08-18 21:12:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看